设为首页 | 加入收藏 | 帮助中心 | 站内地图 |
  • 全部
  • 新闻
  • 下载
  • 订绘
  • 供应
  • 求购
  • 专利
  • 技术
关键词: 抓木器图纸 山东 某厂区室外给排水设计图

新闻中心

您当前位置:图纸交易网 >> 行业资讯 >> 岩土工程 >> 浏览新闻

青岛当代广场基坑坍塌事故调查处理情况通报

2013/12/23 中国图纸交易网 MaiTu.CC 【字体:

关键字:岩土动态 基坑支护 基坑支护计算 基坑支护施工方案 基坑降水 基坑安全专项方案

摘要:青岛市城乡扶植委建管局日前正式发布了《关于对当代广场改革工程基坑坍塌变乱查询拜访措置环境的传递》,传递显示,变乱产生的直接启事为施工挨次倒置导致超挖和水管漏水浸泡。

青岛当代广场基坑坍塌事故调查处理情况通报
当代广场基坑坍塌现场

    2013年12月15日上午,市北区台东一路当代广场改革工程产生一路基坑坍塌变乱,导致工地南侧路面塌陷,影响了该路段公交电车正常通行,所幸未造成人员伤亡。
    当代广场改革工程位于市北区台东一路,框剪布局,建筑面积7万平方米,总投资额约4.5亿元人平易近币。扶植单位是青岛市北城市扶植投资有限公司;土石方及基坑支护施工单位是青岛胶城扶植集体有限公司;监理单位是青岛华鹏工程咨询集体有限公司;监测单位是青岛市勘测测绘研究院。变乱产生时台东邮电局(当代广场)改革工程正在进行地下局部负3、四层施工。
    变乱产生的直接启事有:
    1.土石方及基坑支护施工单位未严格遵循基坑设计方案进行施工功课,施工工序倒置,导致超挖现象;存在个别预应力锚杆的预应力未张拉到位标题问题;
    2.未及时发现措置边坡上部存在不明水管漏水现象。
    变乱产生的间接启事有:
    1.青岛市北城市扶植投资有限公司未按期组织监理、施工等相干单位对施工现场进行安然查抄,未按期查看第三方监测陈述,未及时对施工、监理单位就基坑管线环境进行书面安然手艺交底。
    2.青岛胶城扶植集体有限公司施工现场治理混乱,安然治理人员对安然巡查查抄不到位,未对施工人员进行安然手艺交底,未遵循基坑支护设计方案进行施工功课,存在基坑超挖和预应力锚杆未张拉到位等背章、背规行动,导致现场存在严重安然隐患。
    3.青岛华鹏工程咨询集体有限公司未当真实施监理职责,对扶植单位、施工单位落实安然出产律例及安然规范等环境催促查抄力度不敷,未对深基坑易发变乱的危险源进行重点监督查抄并及时催促整改。
    4.青岛市勘测测绘研究院未当真实施职责,未按划定向扶植、施工单位传递监测阐发环境,监测方案未报扶植、施工单位手艺负责人审核、审批便出场监测。
    《关于对当代广场改革工程基坑坍塌变乱查询拜访措置环境的传递》显示,该变乱责任认定和对变乱责任者的措置成果有以下五条。
    (一)青岛市北城市扶植投资有限公司未按期组织监理、施工等相干单位对施工现场进行安然查抄,现场存在安然隐患。根据《青岛市建筑工程治理编制》有关划定,按法定法度对青岛市北城市扶植投资有限公司处以罚款人平易近币叁万元整的行政惩罚;遵循《青岛市建筑市场主体查核治理编制》对青岛市北城市扶植投资有限公司扣10分。
    (二)青岛胶城扶植集体有限公司未按照不合施工阶段和周围环境及季候、气候的改变,在施工现场采纳响应的安然施工办法,实施安然治理职责不到位,安然轨制不落实,安然治理人员未当真实施职责,施工现场治理混乱。根据《扶植工程安然出产治理条例》有关划定,按法定法度对青岛胶城扶植集体有限公司处以罚款人平易近币伍万元整的行政惩罚;遵循《青岛市建筑市场主体查核治理编制》对青岛胶城扶植集体有限公司和项目经理别离扣10、20分。打消青岛胶城扶植集体有限公司二级深基坑支护安然出产评价等第。
    (三)青岛华鹏工程咨询集体有限公司实施监理职责不到位,对施工单位落实安然出产法令、律例及安然规范等环境催促查抄力度不敷,未对深基坑易发变乱的危险源进行重点监督和查抄,根据《青岛市实施〈山东省建筑安然出产治理划定〉编制》有关划定,按法定法度对青岛华鹏工程咨询集体有限公司处以罚款人平易近币贰万元整的行政惩罚;遵循《青岛市建筑市场主体查核治理编制》对青岛华鹏工程咨询集体有限公司和项目总监别离扣5、10分。
    (四)青岛市勘测测绘研究院实施监测职责不到位,未及时将监测陈述传递给扶植、施工单位,未有效设置监测点。建议主管部门对青岛市勘测测绘研究院依法予以措置。
    (五)对以上单位予以全市传递攻讦。

分享按钮