“豆腐渣”再现 地基少用2成混凝土

2013/11/11 中国图纸交易网 MaiTu.CC 【字体:

关键字:岩土动态 基坑开挖 地基处理 桩基础

摘要:西安“豆腐渣工程”再现!假定不是发现地基挖出的土方量有标题问题,或许灞桥区洪庆街办东侯村的村平易近不会发现待回填的安设楼基坑少挖了56厘米;假定不是及时发现基坑深度的标题问题,他们或许不会清查出一号楼的地基工程桩混凝土比设计图纸少“灌注”了整整五分之一。

“豆腐渣”再现 地基少用2成混凝土
村平易近发现基坑未开挖到位,还发现地基工程桩的混凝土用量“缩水”


    面对仍在施工的回迁安设楼,东侯村的村平易近惊惶失措,他们担忧将来要进住的高楼地基是不是安然。
    土方量引出基坑深度标题问题 少挖了56厘米
    “假定遵循设计院的图纸,往外拉的土方量必定不止今朝这个数,那时我们就思疑,施工方挖的地基深度不敷。”东侯村村平易近宋养平易近说,“连基坑深度都不敷,咋能包管地基的安然?”
    据体味,2011年5月,东侯村整村拆迁。遵循打算,灞桥区、西安现代纺织财产园在灞柳五路与纺园六路十字西南角开建5栋、7个单位的洪庆新苑(东侯村安设小区)项目,此中1、二号楼别离为连体楼,共26层,三号楼为30层。该安设楼工程从本年5月开端施工后,该村的建筑公司承包了土方工程,村里的混凝土搅拌站同样成了工程的独一供料方。
    “遵循图纸,基坑深度应当是-9.5米,但外运的土方量还没有到位时,施工方浙江海天扶植集体有限公司的项目经理就要求回填。”东侯村村主任宋先众说,那时将环境反应给施工方和工程监理,却获得“你没权力管这事”的答复,随后他们又将标题问题反应到西安现代纺织财产园管委会。9月26日,在管委会、施工方、监理单位和村平易近代表的共同测量下发现,施工的基坑未开挖到位,仅为-8.94米,与设计要求相差56厘米。
    基坑标题问题又引出混凝土“缩水” 罕用了两成
    宋先众说,在实测发现标题问题后,在管委会牵头下,多方召开调和会,施工方和监理单位称,基坑未开挖到位属实,但却其实不影响工程质量。而村平易近不但对此结论存疑,还发现地基工程桩的混凝土用量存在“缩水”环境。按照设计图纸,此中一号楼工程桩混凝土用量应当为1983.44立方米,而搅拌站供料的数据却为1488.5立方米,少了494.94立方米,罕用了25%。
    11月6日,由管委会、治理公司、监理公司、村平易近代表、施工方和混凝土供给方召开了第二次调和会,多方再次对工程的工程桩混凝土用量进行了统计。一份与会各方别离签字的统计表上显示,一号楼的混凝土利用票面量为1469.5立方米。“唯独施工方没签字,让签字时,他们跑了。”宋先众说。
    设计单位:混凝土罕用两成,必定有标题问题
    昨日上午11时许,记者在施工现场看到,工地仍在打地基阶段。村平易近宋安运说,发现工程质量存在标题问题后,施工方不再让村平易近进进工地,但施工一向没停。
    记者昨日在西安现代纺织财产园管委会,看到了2013年10月23日管委会印发的会议记要“实际开挖深度比设计开挖深度超出超越56公分……东侯安设楼开挖基坑深度不足为机械施工预留的基坑底呵护层,该做法合适设计和施工要求,无标题问题”。对混凝土用量不足的诠释为:“施工图纸作为施工根据应严格履行,最终鉴定地基的根据时遵循国度桩基施工和检测规范,以桩身完全性和承载力的检测陈述作为鉴定桩基是不是合格的根据,而桩施工过程中的混凝土用量不克不及作为鉴定根据。”
    西安现代纺织财产园管委会一名负责人说,混凝土利用量方才统计出来,应当是少了,假定地基工程桩存在质量标题问题,将由设计院专家给出版面定见并进行解救。
    机械财产勘测设计研究院一名负责人说:“算下来的工程桩混凝土用量统计,我还没有看到,可是假定工程桩混凝土罕用了两成的话,必定是有标题问题标。”