设为首页 | 加入收藏 | 帮助中心 | 站内地图 |
  • 全部
  • 新闻
  • 下载
  • 订绘
  • 供应
  • 求购
  • 专利
  • 技术
关键词: 精瑞住宅科学技术奖 零建筑垃圾 特殊厂

新闻中心

您当前位置:图纸交易网 >> 行业资讯 >> 建筑电气 >> 浏览新闻

澳门建地下变电站 可增绿化带提高土地利用

2013/10/16 中国图纸交易网 MaiTu.CC 【字体:

关键字:电气动态 地下变电站 变电站建设 电力网络规划

摘要:澳门比来几年经济起飞,用电需求敏捷增加,于用电密度日增的城区加设变电站渐趋坚苦,城市绿化带、各类大年夜型扶植的地下空间或成为变电站站址的选择之一。北京电力经济手艺研究院副院长夏泉觉得,澳门有前提扶植地下变电站,但消防条例的个别条目需要考虑点窜。
  因为城市人丁密度的逐步增加,城市举措措施对用地需求上升,地下变电站早于19世纪中期活着界各地陆续兴建投运。今朝首要漫衍在多小我口密集的国际大年夜城市,如内地的北京、上海;外埠的巴黎、温哥华、法兰克福、东京等,其最终目标是与周围环境相调和,进步城市地盘操纵效力,操纵有限的城市空间,知足城市成长需要。
  夏泉从事电力收集打算和变电站设计工作20多年,曾应邀对在澳门扶植地下变电站的可行性进行考查和研究。她总结各地成功经验指出,倘在澳扶植地下变电站,需要考虑几个方面。
  起首,必需知足电网打算、包管地区安然靠得住供电。澳门地区高压供电装配大年夜多采取双母线接线,靠得住性高、运行编制矫捷,知足安然运行需要。常规采取的变压器主设备的选择与常常利用的地下变电站要求根基一致,扶植地下变电站不会对澳门地区整体设备利用及备品备件的选择造成比较大年夜的影响。
  其次,地下变电站的设计必需供给电气设备正常的运行环境,在设计时候就需要充分考虑地下变电站的通风散热、防水排水、防火排烟。
  通风方面,地下变电站的吊装口在大年夜型设备吊装后,加设百叶、勾当屋顶可作进风口长年利用,或在站内用离心风机为电气设备散热。
  防水方面,需要建设积水主动措置装配,及对地下电缆地道出进口需要进行特别防水措置。
  防火方面,一般采取水喷雾消防系统,可以第一时候节制电气设备火势;各层设两个防火分区,分区各设楼梯间及灭火举措措施,知足消防要求。
  夏泉指出,按照澳门消防规章,地下变电站应回类为第Ⅵ(6)利用组M级建筑,消防律例定其高度不超越50米,一般地下变电站布局底板节制在16至18米深,完全知足划定要求;消防律例定第Ⅵ组M级建筑的估计定员4人/平方米,澳门的变电站为无人值班型,只有在个别环境下少量人员查验保护,也知足划定。
  但是,消防条例的某些划定有待进一步考虑或点窜,例如第26点一条划定第Ⅵ组M级建筑的隔火距离的体积要求4500立方米,但地下变电站需要较划定大年夜的空间。其实,该划定解缆点是避免火警在各楼层间舒展,地下变电站自力出口与楼宇外部直接相通,其实不与其他楼层空间相联,建议当局有关部门考虑调剂。
  夏泉觉得,地下变电站的扶植已在国表里多座首要城市实践成功,从扶植过程、建筑利用、建筑安然及供电靠得住性等多方面获得验证。连络澳门实际环境,整体而言在本澳扶植和运行地下变电站是可行、安然。建议相干当局部门和专营公司尽快沟通、协商具体律例和手艺细则,需要完美,为设计和扶植地下变电站做好预备。

分享按钮