连梁的内力调整概念和设计建议

2013/9/6 中国图纸交易网 MaiTu.CC 【字体:

关键字:结构动态 钢结构 桁架 轻钢结构 大跨度结构

摘要:一般来讲布局工程师希看联肢墙可以或许实现“强墙弱连梁”的延性粉碎机制,这就要求部门初期粉碎的连梁产生塑性铰,但能保持承载力不降落过量,同时产生内力重漫衍使大年夜部门或全数连梁的粉碎先于墙肢。一般知足联肢墙“强墙弱连梁”的要求可恰当折减连梁的承载力。

连梁的内力调整概念和设计建议

圆柱塔

    1.为甚么连梁内力要调幅?
    这主如果由联肢墙可能的粉碎机制决定。一般来讲布局工程师希看联肢墙可以或许实现“强墙弱连梁”的延性粉碎机制,这就要求部门初期粉碎的连梁产生塑性铰,但能保持承载力不降落过量,同时产生内力重漫衍使大年夜部门或全数连梁的粉碎先于墙肢。一般知足联肢墙“强墙弱连梁”的要求可恰当折减连梁的承载力。当然对延性要求不太高的非抗震布局设计,不必然需要采取这类理念。
    2.如何进行内力调剂?
    今朝对连梁进行内力调剂的编制首要有三个:a,内力调幅,即对完全弹性阐发的连梁内力(弯矩)进行调剂,直接降落连梁的内力设计值;b,连梁刚度折减,弹性计较的时辰将连梁的刚度进行折减,从而减小连梁的内力,高打算定连梁的刚度折减系数不小于0.5;c,上述两个别例连用。
    3.若何肯定内力调剂的幅度?
    前提前提:不管采取何种内力调剂编制,要包管的是连梁在正常利用前提下的裂痕宽度的要求,更不克不及屈就,同时连梁的内力不得低于风荷载尺度组合和小震尺度组合的内力。
    一般的教材或论文中城市提到或建议内力调剂系数,好比“…经全数调幅(包含计较中连梁刚度折减和对计较成果的后期调幅)后的弯矩设计值不小于调幅前(完全弹性)的0.8倍(6、7度)和0.5倍(8、9度)。”-见朱炳寅教员的连梁超筋措置一文。
    事实上,我们可以经由过程对上述前提前提的阐发,推导出合理的连梁限值要求。建议限值以下:一般来讲本地动力大年夜于1.4倍风荷载内力时,地动组合决定连梁的承载力,此时内力调剂总幅度需大年夜于0.6,这类环境一般产生于地动烈度高或风荷载小的时辰,好比8,9度抗震的较低布局;本地动力小于1.4倍风荷载内力时,风荷载组合决定连梁的承载力,此时内力调剂总幅度需大年夜于0.8,这类环境一般产生于地动烈度低或风荷载大年夜的时辰。好比6,7度抗震的较高布局。当然对具体项目肯定具体的合理限值要求是准确的思路。
    4.连梁刚度折减和内力调幅的关系
    理论上,对正常设计的连梁(好比整系统数在3以上)一般环境下当刚度折减系数达到0.5的规范下限要求时,响应连梁的内力调剂幅度可大年夜于0.8。是以在高设防烈度区,布局中仅部门连梁超筋的时辰,可考虑恰当放宽刚度折减系数限值或弥补恰当的内力调幅。当然前提是要掌控连梁的受力特点和总内力调幅限值的要求。
    5.一些寄望点
起首,连梁内力调幅是在连梁实现“强剪弱弯”粉碎机制的根本长进行的;其次直接折减刚度有可能低估连梁弹性内力,导致连梁正常利用的裂痕宽度超限;一般,对非抗震的布局或风主导的超高布局,不宜对连梁进行刚度折减,可经由过程其他办法节制其刚度和延性的均衡;而对竖向荷载荷载占较大年夜比重的连梁,内力调幅需具体评估。