    工程设计是根基扶植的龙头,设计文件是工程扶植的首要根据,设计质量是决定工程质量的首要环节。我国工程质量变乱统计资料显示,由设计启事导致的工程质量变乱占40.1%;工程施工启事引发的占29.3%;其它启事(如设备材料质量标题问题等)引发的占30.6%。可见对工程质量实施三控的关头在于设计质量节制。电气工程也不例外。合格的建筑设计应知足七个质量特点划定的要求,即功能性、安然性、经济性、可托性、可实施性、适应性及时候性。设计单位本应将经由过程了设计评审的合格的设计文件交付施工。而实际上良多交付施工的设计文件都存在贫乏或偏离质量特点要求的缺点。对电气工程质量造成影响的设计标题问题又首要表示在安然性、可托性(包含可用性、靠得住性、维修性等)及可实施性的缺掉或偏离。

  1 高层建筑电气设计过程中应寄望的标题问题

  1.1高层建筑因为照明及空调负荷多,电梯等运输设备多,给排水设备多,所以用电量出格大年夜,且供电的靠得住性要求很高。

  1.2在高层建筑中,照明与动力根基上不共用干线。动力负荷多采取放射式供电,照明负荷则多采取母线槽配电,与动力分隔。

  1.3因为在布局上大都采取大年夜柱距,构成大年夜空间,使墙面安装的设备增多,必定使地面管道增多。

  1.4因为建筑构件的预制装配化及干法施工;缩短了施工周期,并且顶棚一般采取尺度化、系统化的吊顶。

  1.5电气设备的管线应采纳防火办法。

  1.6空调设备等首要用电设备分离,大都要求集中治理,即要求采取电脑治理和监控系统。

  1.7采纳防震办法。如配电屏、灯具等电气设备的防震;管线的层间贯通和建筑伸缩缝与沉降缝的耐震措置等。

  1.8消防要求高。因为高层建筑高度高,体量大年夜,人员密集,设备多,装潢豪华,建筑本身火警隐患多,故对消防要求很高。

  1.9节流能源是我国经济扶植中的一项重大年夜政策,节俭用电又是节流能源工作中的一个首要方面,它直接关系到企业的经济效益和人们的平常糊口。在高层建筑的电气设计中,要把电能耗损指标作为周全手艺经济阐发的首要构成部门。节电的设计方案,应按照手艺进步前辈、安然闲用、经济合理、节俭能源和呵护环境的原则肯定。采取合理的配电编制,采取高效力变压器、电念头和照明光源、无功功率抵偿装配和设备监控电脑系统等办法,削减电能耗损,节俭用电。采取壁灯时需将容量进步一级或增加盏数。

  2 照明要求

  2.1同化照明

  它是由一般照明和局部照明共同构成的照明编制。同化照明中一般照明的照度应不低于同化照明总照度的5-10%,并且其最低照度不低于201x。不然,太低的一般照明和太高的局部照明所构成的照度对比渡过大年夜,亮度漫衍不恰当而产生不该有的眩光。

  2.2变乱照明

  当工作照明因故障全数熄灭后,供临时继续工作或供人员分散用的照明称为变乱照明.

  2.2.1应设置变乱照明场合

  a.在正常工作照明熄灭后,因为工作间断或误把持,将引发爆炸、火警等严重危险的厂房或场合;

  b.在无照明的环境下,因为设备继续运转或人员的通行,将造成设备、人身变乱的场合;

  c.高层建筑中的分散楼梯间(包含防烟楼梯前室)、分散走道、消防电梯室、消防节制中间、消防水泵间;公共建筑中的旅店、会堂、影剧院、展览厅、百货商铺、体育馆等人员出进的走廊、楼梯、承平门等处。

  2.2.2变乱照明应采取能瞬时点燃的照明光源,一般采取白炽灯或卤钨灯。当变乱照明作为工作照明的一部门而常常点燃时,又在产生故障不得切换电源的前提下,也可采取其它照明光源。

  2.2.3变乱照明的灯具应安插在可能引发变乱的设备、材料周围和首要通道、危险地段、出进口等处,还应在变乱照明灯具上较着位置涂以红色标识表记标帜,以资辨别。分散唆使标记可设在分散走道距地面高度1m以内的墙面上,和楼梯口和承平门的顶部,并要安装在非燃烧布局或装修上。

  2.2.4变乱照明的照度要求

  用于临时继续工作的变乱照明其工作面上的照度不该低于工作照明总照度的10%。但尺度较高的宾馆等建筑,其变乱照明所占工作照明的比例该当为:出口唆使灯为100%;楼梯照明为50%;公共场合照明为20%;客房走道照明为50%;一般走道照明为20%;总办事台、收款出纳、外币兑换等照明为100%。用于人员分散的变乱照明,其照度不该低于0.51x。

  2.3保镳值班照明

  在首要的车间和场合或有首要关头设备的厂房、首要的仓库等处设置作为值班时一般不雅察用的照明称为值班照明。值班照明宜操纵工作照明中能伶仃节制的一部门,或操纵变乱照明中的一部门或全数。

  保镳照明是用于保镳地区周界周围的照明。是不是设置保镳照明,应按照单位的首要性和本地捍卫部门的要求来决定。保镳照明应尽可能与室内或厂区的照明连络。

  2.4障碍照明

  装设在高层建筑物尖顶上作为飞翔障碍标记用的或有船舶通行的两侧建筑物上作为障碍标记的照明称为障碍照明。障碍照明应按平易近航和交通部门有关划定装设。障碍照明应采取能透雾的红光灯具。装设障碍灯时,应合适以下要求:一般高层建筑物只在顶端装设。程度面较大年夜的高层建筑物或群集高层建筑物,除在其最高顶端装设障碍灯外,还应在其外侧转角的顶端装设障碍灯。烟囱的高度在100m以上者,除在顶端装设障碍灯外还应在其三分之一和二分之一的高度处装设障碍灯。为了削减烟囱顶端的障碍灯污染程度,可在低于烟囱口4-5m处装设。为了包管障碍灯有一盏破坏时仍能畴进步标的目标看到灯光,应装设排成等边三角形的三盏障碍灯。

  2.5高层室第室内照明要求

  厕所及厨房应采取瓷质灯头或其它防水灯头;有前提时居室灯等可采取节电开关或节电灯头;楼梯间、电梯厅、公用走廊、配电室、消防节制室、消防泵房电梯机房等应设置供继续工作和分散的变乱照明。十九层及以上的高层室第的分散走廊、楼梯和出口应设置供分散利用的标记灯,其安装距离为10.20m及各转角处;供电继续时候:作和分散的变乱照明兼作正常照明。如采取蓄电池作为变乱照明或分散标记灯的电源时,其持续供电时候良多于20分钟,变乱照明的最低照度不该低0.51x,但配电室、消防节制室和消防泵房必需仍保持正常的照度程度;变乱照明及分散标记一般采取白炽灯,应具有玻璃或金属灯罩,并安装在非燃烧体布局上;大年夜居室宜设置插座两组(此中一组为-个单相二极插座及一个单相带地三极插座;另外一组为一个单相二极插座)。小居室、大年夜厅宜设置插座-组(一个单相工极插座及一个单相带地三极插座)。厨房、卫生间按照需要设置-个单相带地三极插座;二极插座需采取扁、圆插孔两用型;有前提时宜采取二极加三极的连体式插座;供洗衣机的单相二极带地插座,宜带电源开关;插座的高度通常是距地0.3-0.5m(暗装安然型)或1.4-1.8m(明、暗装通俗型);楼梯及公用廊道宜采取主动熄灯开关,但需在火警时能保持长明。每层的电梯前室灯应采取一般开关。