管道破损多为野蛮施工导致

2011/11/3 中国图纸交易网 MaiTu.CC 【字体:

关键字:房建动态 管道破损

      10时30分,南城西平打算二路的一绿化带。

  某施工步队的一名工人抡起一把锄头就往绿化带上挖下往。

  没几下,地上突然“呼呼”地冒起一股强大年夜的气流,地面的黄土都被强大年夜的气流吹散开来。

  本来,这名施工人员擅安适天然气管道周围举行发掘功课,导致东莞至厚街标的目标的DE315中压天然气主管道破坏,大年夜量天然气泄漏。施工单位当即分散变乱现场周围人员,并向东莞新奥燃气95158报警。

  ●10:34

  东莞新奥燃气抢修人员达到变乱现场。在领会环境后,抢修人员当即利用激光甲烷探测仪探测泄漏点浓度和现场风向,并设置鉴戒区。同时,消防人员也赶到了现场,随时待命。

  ●10:35

  三名抢险人员“全副武装”戴上口罩和氧气瓶,在清晰管道的“伤情”后,抢险人员采取不锈钢快速修补器举行一时修补。一时修补不是久长之计,但是如何停气替换,这将影响到南城和厚街的1.3万户夷易近用户和130多户工商用户。

  ●10:36

  抢险批示部决定,采取“一直输封堵工艺”举行抢修措置,可以不消停气就可以替换管道。

  ●10:40

  抢修人员开端当即实行带压封堵技术功课,安装一时旁通管道供气。

  ●10:42

  泄漏点的管道已替换好,抢险结束。

  这一场危急四伏的险情和触目惊心的抢险,让人手心捏了一把汗。不外,你也别太严峻了,这是由市***局主理的都会中压燃气管道泄漏应急抢险练习训练。

  本来是用了“一直输封堵工艺”

  现在抢险可以在一直气的状态下完成,这是如何做到的?

  抢险结束后,一群记者就围困了东莞新奥燃气的抢险人员,现场也有好几位“围不雅”的不雅众在仔细研讨。

  抢险人员说,这类技术叫“一直输封堵工艺”。东莞2009年就开端引进此技术,2010年就开端利用此技术功课。

  详细把持就拿现场这个管道来讲,中心破坏后就利用机器在管道两端开孔,放进一个近似阀门的物体举行封堵。

  如许一来,中心破坏的管道就处于无气体经由过程的状态。

  同时,在包管管道正常运行环境下,在管道两端开孔的处所再举行加旁路,也就是再连接一个一时的管道,如许气体便可以绕开破坏的管道,经由过程一时管道供气。

  如许便可以制止因施工功课而停输所酿成的经济损掉,减少对市夷易近糊口的影响。

  新替换的管道便可以在安然状态下用电机焊上往。但是换好新管道后,为了封堵和一时领受道开的两个孔,要如何措置?

  抢险人员说,这两个孔的外不雅也会利用机器加压近似螺母压盖举行密封。举行密封好后,一时管道便可以撤掉落,新管道就可以通气了。

  好好的管道埋在地下,如何就等闲破坏?东莞新奥燃气的运营部经理钱峰说,近几年天然气管道破坏主如果一些“野鸡”施工单位蛮横施工致使。

  遵循划定,施工方应当在施工前15天向燃气公司申请管道地位图,制止施工时挖破管道。

  一些大年夜型的正规的施工单位都能做到,但是一些小型的“游击步队”就不睬睬这些。

  2009年11月份,东莞就产生一起管道被挖断的变乱,导致4000多户被休止供应燃气4小时,损掉约100万元。

  钱峰解释,遵循燃气管理的相干划定,背规施工致使燃气管道破坏,施工方要遭到5万~15万元的惩罚,造成严峻成果的,还要被判刑。

  是以,施工方可要记着了,为了大年夜家的安然,必然要在施工前做好“功课”,看看施工地点地有没有展设天然气管道或其他管道。

  假定你要查天然气管道的地位,可以拨打新奥燃气德律风95158。

  停止到目前,东莞天然气居夷易近用户超越30万户,工商业用户1000余户摆布,累计完整天然气供应达到14亿方。天然气的首要成分为甲烷,具有易燃易爆的特色。那么,市夷易近发来日诰日然气泄漏应当如何办?

  燃气管道泄漏严峻的,会产生管道超流量,监控中心就会当即发明,并到现场举行排险。而管道小小的破坏,就只能靠人闻到泄漏出来的天然气中的臭味才干发明。

  因为,天然气本身是无色无味的,但是为了安然起见,在天然气内里添加了有臭味的四氢塞酚,近似臭鸡蛋味。

  以是,一旦闻到臭鸡蛋味,就很多是天然气泄漏了,应封锁室内全部阀门,打开门窗,保持室内氛围畅通。

  同时,也要当即关照东莞新奥燃气95158,抢险人员会及时赶到现场抢险。